好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3103|回复: 0

老师梁纵筋计算的时候,计算支座处长度时,应该是柱子的宽度减去一个保护层再加15d

[复制链接]

0

主题

0

帖子

865

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
865
发表于 2020-9-18 23:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

老师梁纵筋计算的时候,计算支座处长度时,应该是柱子的宽度减去一个保护层再加15d。那么这个保护层为什么是梁的保护层呢,不是应该柱子的宽度,减去柱子的保护层么。谢谢老师


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-9-18 23:30:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在毕业论文专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1177

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1177
发表于 2020-9-18 23:30:03 | 显示全部楼层

是梁的钢筋,按梁的保护层厚度计算,因为是梁的钢筋保护,不是柱的钢筋保护。所以按梁的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1051

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1051
发表于 2020-9-18 23:30:03 | 显示全部楼层

答:软件在此处计算是有问题的,应该计算到柱子钢筋的内侧。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1349

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1349
发表于 2020-9-18 23:30:03 | 显示全部楼层

梁长算至柱侧边;

梁筋长算至柱内侧加弯折,减梁保护层

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-28 16:53 , Processed in 0.017984 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表