深圳大中华国际交易广场中央大厅柱网尺寸选34m x42.5m共3层.只在四角设有柱子。建筑面层及管道吊顶荷载为3kN/m: 若采用现浇钢筋混凝土框架结构方案,边框架粱的扭矩和柱子双向大偏压问题十分严重c该项目主要采取了以下技术措施解决了结构设计上的技术难题:将接盖设计为密助梁体系,并沿42.5m方向设置,34m跨向设计为主框架梁;42.5m向密肋粱与34m向主框架粱之间的连接设计为铰接,不传递端弯矩, 而解决边粱扭矩与柱子大偏压问题:将34m跨一、二层框架粱合并为一拱架,承受一、二层楼盖的荷载,拱架上、下弦截面高度仅为0.8m;楼盖、大粱、拱架上、下弦驶柱子均设计为预应力混凝土。经采取上述结构措施后,结构设计变得容易,且有利于设计与施工。