22层大酒店暖通空调施工设计CAD图纸(螺杆式冷水机组)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1449

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1449
发表于 2020-2-29 20:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 附件设计说明:有
  • 建筑类别:酒店
  • 建筑高度类型:高层建筑
  • 建筑设计面积:48791.15平方米
  • 建筑地上层数:22层
  • 建筑地下层数:2层
  • 图纸设计深度:施工图
  • 参考图纸:47张
  • 设计内容:空调,通风,采暖,防排烟
  • 冷热源:市政热网,电动压缩式冷水机组
  • 空调系统:全空气系统,空气-水系统
  • 采暖系统:散热器供暖
  • 水系统:双管制,异程式
  • 节点大样:风机盘管
  • 项目所在地:内蒙古

附件详情

空调系统冷源采用两台螺杆式冷水机组,每台制冷量1780kW,设置于地下2层的制冷机房内,提供7/12℃空调冷水。客房卫生间设计采暖系统,供暖采用双管上供下回系统。该项目设计水系统采用二管制,、水系统采用下供下回异程式,水平管亦主要采用异程形式,每层水平管安装水力平衡阀,调节水力平衡。、酒店客房、办公室空调系统采用风机盘管加新风空调系统,大厅、餐厅、宴会厅空调系统采用一次回风全空气空调系统。设计采用热回收式变风量机组,可采用全新风运行和可调新风比运行。、酒店客房送新风采用热回收式新风机组,卫生间排风与新风热交换后送入客房,以利于节能。、该项目在卫生间、制冷机房、变配电室等位置均设置了通风系统。

第 1 张图
第 1 张图
第 2 张图
第 2 张图
第 3 张图
第 3 张图
第 4 张图
第 4 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-2-29 20:36:17上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在酒店建筑专区发帖交流相关知识。