   一、设计内容及范围
    
   本项目七氟丙烷气体消防工程。应整体大楼的要求对局部区域进行七氟丙烷气体自动灭火系统设计。
    
   二、设计依据
    
   1、国际标准草案《气体灭火系统——物理性能和系统设计》ISO/CD/14520-9;
    
   2、《气体灭火系统设计规范》GB53070-2005。
    
   3、《七氟丙烷灭火系统施工及验收规范》Q/QS03-2001。
    
   4、甲方提供的应保护区域的建筑
   。
    
   三、基该资料参数
    
   1、系统储存压力:4.2MPa(90L、120L);
    
   2、喷头入口压力:不小于中期容器压力的一半
    
   3、气体喷放时间: 10s;
    
   4、系统启动气源:N ;
    
   5、环境温度:≥-10℃;
    
   6、防护区的围护结构及门窗的耐火极限不应低于0.5h,围护结构及门窗的允许压强不小于1.2KPa,且防护区的门应向外开且能自动关闭。
    
   7、储存装置宜设在靠近防护区的专用储瓶间内。该房间应符合建筑物耐火等级不低于二级的有关规定,应有直接通向室外或疏散走道的出口,室温应为-10 ~ 50℃。
    
   四、系统设计
    
   本气体消防工程共划分为一个独立的系统(系统划分祥见附表)。系统采用组合分配全淹没式灭火方式;
    
    
    
   
  
   
  
  
 