好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1940|回复: 0

医院住院大楼给排水设计CAD施工图纸(自动喷水灭火系统)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1317

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1317
发表于 2020-2-17 11:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源



附件详情 本图只适合天正给排水软件打开,如没有可在筑龙网上下载。   该资料范围包括红线以内的给水排水、消防等管道系统及小型给水排水构筑物。室外总水表井至城市给水管和该项目最后一个污(雨)水检查井至城市污(雨)水检查井之间的管道由市政有关部门负责设计。   该项目设有生活给水系统、生活热水系统、生活污水系统、雨水系统(详建施)、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统。   生活给水系统:1)市政给水管网供水压力为0.40MPa。 2)该项目最高日用水量为304m|/d;最大小时用水量30m|/h。 3)五层及五层以下部分为一区,由室外市政给水管网直接供水;六至十一层为二区,由设有变频调速泵组的智能水箱供水管经减压阀减压后供水;十二至二十层为三区,由设有变频调速泵组的智能水箱直接供水;4)地下一层设一座容积为100m|的生活智能加压水箱和一座容积为500m|的消防水池,屋顶水箱间设容积为18m|消防水箱一座、50m|的生活调节贮水箱一座、40m|的热水调节贮水箱一座   生活热水系统:1)该项目最高日热水(60°C)用水量为112m|/d,最大小时用水量9.1m|/h,设计小时耗热量为895kw。 2)热源由医院锅炉房提供0.4MPa饱和蒸汽作为热媒。   生活污水系统:1)该项目污、废水采用合流制。室内 0.000以上污废水重力自流排入室外污水管,地下室污废水采用潜水排污泵提升至室外污水管。2)污水经化粪池处理后,排入医院污水处理站,经处理达标后排至市政污水管网。   雨水系统:1)屋面雨水收集及排放详建施。2)室外地面雨水经雨水口,由室外雨水管汇集,排至院区室外雨水管网。   消火栓给水系统:该项目为住院大楼,建筑高度为72m,按一类高层民用建筑进行消防给水设计,室内消火栓用水量为40L/s,室外消防水量为30L/s,火灾延续时间按3h计。该项目为两路供水,满足室外消防用水要求,在住院大楼北侧及南侧分别设置2个室外地上式消火栓,共计4个室外消火栓为该项目服务。 湖南省某医院住院大楼给排水设计施工图 湖南省某医院住院大楼给排水设计施工图 湖南省某医院住院大楼给排水设计施工图


温馨提示:该资料由网友于2020-2-17 11:03:50上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。

附件2099v11edc0c002w1dfd01c200.rar

7.68 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

住院大楼设计相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 18:16 , Processed in 0.017248 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表