附件详情 该项目为首创一期工程,根据建设单位的要求动力中心集中设置在地下车库内.屋顶消防水箱也考虑仅在A6号楼的屋顶设置.一期所有的给水及消防系统均分别采用一套系统,其中给水分三个区,低区为-1F~12F,中区为13F~23F,高区为24F~34F,高中低区均采用无负压加压设备供水,无负压加压设备均集中设置在A6号楼北侧的地下生活水泵房内。消火栓系统也分为高低区,其中低区为-1F~16F,高区为17F~34F,其中低区采用高区消防经减压稳压阀减压后供给,减压阀组在各楼的地下室各自设置。底层商业网点设置消火栓系统。商业网点的设计详见后期施工图。根据建设单位的意见该项目不设集中热水供应系统,热水供应由住户自行考虑,该资料仅考虑预埋相应的热水管道。    地下室的污废水均采用压力排水排至室外,所有污水在室外收集经化粪池处理后进入市政污水管网。污水处理详见总体设计。    生活给水系统住宅用水分三个区,分区及供水方式如前所述。最大日用水量238m/d,最大时用水量9.9m/h。    生活污废水排水系统:采用单立管排水系统,底部两层单独排出.地下室污、废水由设在集水坑内的    潜污泵加压排至室外.潜污泵启停由集水坑水位自动控制;化粪池待小区总体设计统一考虑.    消防泵设于A6号楼地下室的消防水泵房内。消防前期用水量18m 存于A6号楼屋顶消防水箱内。    雨水系统:屋面雨水采用外排水的排水系统。外排水详见建施图.仅在屋顶设计一期所有的给排水及消防    西安首创A5#楼给排水 西安首创A5#楼给排水 西安首创A5#楼给排水