附件详情 本商住楼半地下一层,地上十一层带跃层,总高度约为44.4米,属二类高层建筑。   该资料范围包括室内给水、排水、消防等管道系统。该项目设有生活给水系统、排水系统、消火栓给水系统、湿式自动喷淋系统。   生活给水系统:1).给水系统分一个区,由小区泵房统一供水。2).各用户均设水表计量。   排水系统:1).该项目室内 0.000以上生活污水重力自流排入室外污水管,地下室污废水采用潜水排污泵提升至室外污水管。2).污水经化粪池处理后,排入市政污水管。   消火栓给水系统:1).该项目室外消防水量为20L/s,作用时间为2小时。2).该项目室内消火栓用水量为20L/s,作用时间为2小时。3).火灾前期灭火用水由小区集中设置于7#楼屋顶的消防水箱提供,消防水箱储水量25吨。4).消火栓系统接机房层的消防增压稳压设备,包括两台增压泵和一台气压罐,气压罐的储水容积为450L。5).消火栓采用SN65,DN65衬胶水龙带25m,铝制水枪?19。6).除楼梯休息平台上采用双栓消火栓外,其余全部采用单栓消火栓。一、二层配置灭火器位置的消火栓选用带灭火器箱组合式消防柜。7).设2套水泵接合器,每套水泵结合器的流量为15L/S。   自动喷淋系统:1).火灾危险等级按中危险等级II级考虑,火灾延续时间为1小时。2).设计喷水强度8L/min/m2,设计流量22L/S,设计作用面积160m2 。 3).火灾前期灭火用水由小区集中设置于7#楼屋顶的消防水箱提供,消防水箱储水量25吨。4).喷头采用68°C闭式吊顶式喷头。5).设2套水泵接合器,每套水泵结合器的流量为15L/S。   灭火器配置:灭火器的配置级别为2A,设4kg装的手提式干粉磷酸铵盐灭火器。 菏泽市某铁路小区7#楼商住楼给排水设计施工图 菏泽市某铁路小区7#楼商住楼给排水设计施工图