 该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源   
 
  - 
   建筑类别:办公
  
 
  - 
   建筑高度类型:高层建筑
  
 
  - 
   建筑设计结构形式:钢筋混凝土结构
  
 
  - 
   建筑设计面积:12786.58平方米
  
 
  - 
   建筑地上层数:13层
  
 
  - 
   建筑地下层数:2层
  
 
  - 
   图纸设计深度:施工图
  
 
  - 
   参考图纸:47张
  
 
  - 
   设计年代:近代
  
 
  - 
   地下室用途:其它
  
 
  - 
   节点大样:其它
  
 
  - 
   负荷等级:三级
  
 
  - 
   防雷等级:第三类
  
 
  - 
   火灾保护分级:二级
  
 
  - 
   接地方式:TN-S
  
 
  - 
   项目所在地:重庆
  
 
  - 
   强电设计:供配电系统,配变电所,应急电源,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全,继电保护,电气控制,其它
  
 
  - 
   弱电设计:
   
    火灾自动报警系统
   
   ,综合布线系统,有线电视和卫星接收系统,信息网络系统,其它
  
 
  
 
  
   附件详情
   
  
   - 
    1、电气设计说明
   
 
   - 
    2、10KV高压供电系统图
   
 
   - 
    3、2T变压器供电系统图
   
 
   - 
    4、1T变压器供电系统图
   
 
   - 
    5、发电机供电系统图
   
 
   - 
    6、低压配电干线图
   
 
   - 
    7、配电箱系统图
   
 
   - 
    8、智能应急照明与疏散指示系统图
   
 
   - 
    9、智能照明系统图
   
 
   - 
    10、火灾报警联动控制系统图
   
 
   - 
    11、综合布线系统图
   
 
   - 
    12、有线电视系统图
   
 
   - 
    13、卫生间电气平面图
   
 
   - 
    14、基础接地平面图
   
 
   - 
    15、屋顶
    
     防雷平面图
    
   
 
   - 
    16、消防
    
     弱电平面图
    
   
 
   - 
    17、配电房布置平面图
   
 
   - 
    18、配电平面图
   
 
   - 
    19、照明平面图
   
 
   
  
 
  
   附件详情
   
  
   该附件是[重庆]综合办公楼全套电气施工图纸,总共47张。
    
   建筑高度56.1米。该项目为一类公建,建筑设计面积:12786.58平米。
    
   强电内容:1.该项目内供配电;2.该项目内各种设备的电气控制;3.该项目内照明由二次装修设计;4.该项目内的电气管线敷设;5.该项目内的消防电气设计;6.该项目的防雷接地等;7.景观照明及轮廓照明该资料仅预留电源。弱电内容:火灾自动报警系统;综合布线系统;有线电视系统。
    
    
   
  
   
  
   