好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1946|回复: 0

埋地敷设高压电缆敷设怎样计算,松弛系数是2.5%,还是10%?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

2057

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
2057
发表于 2020-12-29 15:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

埋地敷设高压电缆敷设如何计算,松弛系数是2.5%,还是10%?

10kv以下电缆是按敷设长度*1.025,请问从室外到电缆分界室的高压电缆松弛系数按2.5%,还是按10%考虑呢?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1771

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1771
发表于 2020-12-29 15:40:21 | 显示全部楼层

松弛系数不论在哪都是2.5%

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1094

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1094
发表于 2020-12-29 15:40:21 | 显示全部楼层

电缆敷设综合考虑松弛系数是2.5%,架空电缆除外。主要看室外高压电缆到电缆分界室采用的什么方式,架空电缆专门有个弯曲系数要调整,至于是多少要查资料。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1523

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1523
发表于 2020-12-29 15:40:21 | 显示全部楼层

埋地敷设电缆,松弛系数是2.5%;穿管没有松弛系数

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-29 10:36 , Processed in 0.016182 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表