好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3743|回复: 1

关于湖北省2018定额,电缆敷设,五芯电缆是否应乘于1.15系数

[复制链接]

0

主题

0

帖子

904

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
904
发表于 2020-4-29 15:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

关于湖北省2018定额,电缆敷设,五芯电缆是否应乘于1.15系数?

一、湖北省2013定额说明:电力电缆敷设(除矿物绝缘电缆外)定额均按铜材质三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设按同截面电缆敷设定额乘以系数1.30,6芯乘以系数1.60,每增加一芯定额增加30%,以此类推。

二,湖北省2018定额说明:电力电缆敷设定额与接头定额是按照三芯(包括三芯连地)编制的,电缆每增加一芯相应定额增加15%。

电缆敷设定额说明,均为三芯(包括三芯连地)编制的,13定额说明为电缆敷设每增加一芯增加30%,五芯电缆乘以系数1.3,是以30%为基数;结合13定额说明,18定额的基数为15%,那么5芯电缆是否应乘以1.15,六芯电缆应乘于1.3,四芯电缆为三芯连地,定额已考虑,不乘系数。

请专家指导,理解是否正确。


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-29 15:30:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在其他下载专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1311

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1311
发表于 2020-4-29 15:30:03 | 显示全部楼层

乘以1.15的系数

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1546

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1546
发表于 2020-4-29 15:30:03 | 显示全部楼层

要乘的,主材不乘,要注意。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1323

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1323
发表于 2020-4-29 15:30:03 | 显示全部楼层

理解正确

乘1.15

回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

6

积分

注册用户

Rank: 1

积分
6
发表于 2020-12-23 17:24:26 来自手机 | 显示全部楼层
我也觉得按18定额5芯电缆应乘以1.15,可是为什么广联达标准换算“实际芯数”输入5,定额显示的系数是×1.3?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-20 07:40 , Processed in 0.020956 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表