好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3143|回复: 0

建设工程质量检测见证取样及送检抽样方法

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1319

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1319
发表于 2021-1-11 21:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


附件详情

见证取样送检的基本程序:
见证取样和送检制度是指在建设监理单位或建设单位见证下,对进入施工现场的有关建筑材料,由施工单位专职材料试验人员在现场取样或制作试件后,并送至具备相应资质的检测单位进行检测试验的一个程序。
1、进场材料的检测试样,必须从施工现场随机抽取,严禁在现场外制取。
2、 施工过程质量检测试样,除确定工艺参数可制作模拟试样外,必须从现场相应的施工部位制取。
3、施工单位及其取样、送检人员必须确保提供的检测试样具有真实性和代表性。
……
GB50010-近代《混凝土结构设计规范》
第4.1.2条规定:
素混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C15;钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C20;采用强度级别400MPa 及以上的钢筋时,混凝土强度等级不应低于C25。(这意味着将来没有强度等级为C20的钢筋混凝土结构)
每拌制 100盘且不超过 100m3 的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;
当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;
每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
……
三、砌体砂浆
1、GB50203-近代《砌体工程施工 质量验收 规范》有关规定
第4.0.12条规定:砌筑砂浆试块强度验收时其强度合格标准必须符合以下规定:
同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于或等于设计强度等级的1.10倍(比原规范增加10%);同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级的0.85倍(比原规范增加10%)
……
PPT格式,100余页,编制于近代年

附件2099v11ewc1wcf0cf1dcc1c.rar

4.22 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-29 11:49 , Processed in 0.017319 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表