[摘要] 本文提出了一种实用的减震结构优化设计方法,该方法通过预先设定消能结构的位移角减震目标,进而由所需的附加阻尼比确定阻尼器的参数及数量,并以层间位移角为优化目标,采用“逐层搜索”的方法确定其安装位置,最终可以达到预先设定的层间位移角减震目标。随后,运用该方法对一幢实际方钢管混凝土框架高层进行了减震设计,提出了两种不同减震目标的减震方案,并结合阻尼器均匀布置方案对此结构进行了弹性及弹塑性计算,通过分析计算结果,对各种减震方案的减震效果进行了对比,并研究分析了小震和大震下减震结构的地震反应特点。
[关键词] 粘滞阻尼器;优化设计;高层建筑;时程分析
1 粘滞流体阻尼器减震结构优化设计方法
本文建议的消能减震结构设计流程图
7 度多遇 SHW2 波作用下结构层间地震剪力包络图
减震结构阻尼器配置方案