好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3578|回复: 0

投标没有钢架转换层,但是结算施工单位报了钢架转换层。

[复制链接]

0

主题

0

帖子

959

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
959
发表于 2021-7-14 07:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

实际施工是有钢架转换层的,但是甲方在签证单子上写了不同意,原因是认为层高超过五米设钢架转换层是施工单位应该提前已经考虑的,投标阶段未提出视为让利。请问大家,作为审计方,如果不考虑甲方的不同意,这个结算应不应该给呀。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1117

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1117
发表于 2021-7-14 07:40:03 | 显示全部楼层

这个需要结合招标文件、招标清单,项目特征描述,还有图纸,如果是之前都没提到,那就是漏项,需要给的。如果是有招标清单明天综合考虑的,那就不用再给了。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1350

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1350
发表于 2021-7-14 07:40:03 | 显示全部楼层

这个控制价未与考虑的话应该给,据实结算。

控制价已计算,投标未报价则不予调整。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1319

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1319
发表于 2021-7-14 07:40:03 | 显示全部楼层

合同如果是总价包干,也不用再给了

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

367

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
367
发表于 2021-7-14 07:40:03 | 显示全部楼层

投标单位应该考虑转化层,没有考虑视为含在其他报价中了,结算的时候不应该给的;

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-5-3 05:51 , Processed in 0.016212 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表