好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2435|回复: 0

地下室混凝土浇筑问题

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1272

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1272
发表于 2021-8-26 08:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

地下室混凝土浇筑的时候,主楼C55我算了181方,C35算了133方,地下室C35P6抗渗198方,一共是513方;实际浇筑主楼C55是225方,C35是110方,地库C35P6是192方,一共是527方,总量差了14方他们说正常,那这个是怎么中和的?浇筑墙柱的时候无意间流到了别的地方?还是说多的C35特意浇筑到其他地方了?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

865

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
865
发表于 2021-8-26 08:00:03 | 显示全部楼层

就是正常的,你套子目后看含损耗混凝土是多少体积。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1412

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1412
发表于 2021-8-26 08:00:03 | 显示全部楼层

造成这种情况的原因可能有:

1、工程量计算不准确。

2、现场施工时不能砼强度划分有误。

3、现场施工损耗大。

4、模板有跑模。

5、砼供应车头不足。

另外,你看起来比泵送砼的正常损耗没多用多少,实际你们的损耗已达5%。因为500余方砼中钢筋体积也有十几方的。这体积计算工程量时是不扣除的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1274

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1274
发表于 2021-8-26 08:00:03 | 显示全部楼层

总量差了14方,除了正常的损耗外,施工损耗过大,属于施工管理的问题。

C55是竖向构件的砼标号,包括柱和墙,软件和定额规则都是从底到顶通高计算的,实际施工时,柱和墙施工到梁底或板底,然后进行梁和板的施工,同时浇注剩余的砼柱或墙,这时用的是小标号的砼,所以大标号的砼量少一些,小标号的砼多一些是正常的。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-5-2 16:04 , Processed in 0.016656 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表