好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1969|回复: 0

车库利用基础钢筋做接地极如果车库基独立基础之间有防水板,防水板面积需要算进来吗?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1511

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1511
发表于 2021-9-1 16:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

车库有独立基础、有筏板、有条基,还有基础之间的防水底板 计算利用基础钢筋作接地极时,定额按照平方米计算的,是把以上所有的底面积之和加起来吗?(主要是防水板的面积要不要算进来?)

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1696

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1696
发表于 2021-9-1 16:00:05 | 显示全部楼层

车库利用基础钢筋做接地极是用扁钢在基独立基础之间连接,与防水板没有关系

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1027

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1027
发表于 2021-9-1 16:00:05 | 显示全部楼层

防水板和接地极没关系,为什么要算

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1415

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1415
发表于 2021-9-1 16:00:05 | 显示全部楼层

防水板面积不需要算进来。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-28 12:25 , Processed in 0.020138 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表