请问满堂脚手架是层高超过3.6m才计算还是只要天棚做装饰就需要计算

[复制链接]

0

主题

0

帖子

741

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
741
发表于 2021-9-25 14:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

如果3.6m以内不用计算满堂脚手架的话,是否只计算里脚手架就可以了

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1459

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1459
发表于 2021-9-25 14:50:03 | 显示全部楼层

层高3.6m时才可以计算满堂脚手架的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1120

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1120
发表于 2021-9-25 14:50:03 | 显示全部楼层

满堂脚手架是层高超过3.6m才计算的 。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1312

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1312
发表于 2021-9-25 14:50:03 | 显示全部楼层


  1. 层高超过3.6米天棚,需抹灰、刷油、吊顶等装饰者,可计算满堂脚手架。室内凡计算了满堂脚手架,墙面装饰不再计算墙面粉饰脚手架,只按每100m2墙面垂直投影面积增加改架一般技工1.28工日。