好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2093|回复: 0

套管设置问题。

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1324

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1324
发表于 2021-10-6 08:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

设计说明“当污水、雨水立管明装时,De≥100mm的塑料排水管在穿越室内楼层,塑料排水管在穿越防火墙、管道井壁时,应设置阻火圈”
问题一:设计中的室内楼层四个字如何判断?设备平台、阳台处的排水管是否属于室内?是否安装阻火圈呢?

设计说明‘立管穿越厨卫间和设有地漏的房间的楼地面处,设置钢制防水套管’
问题二:设备平台、阳台、水管井内都有设置地漏,那么这三处根据设计说明是否需要设置防水套管?

2021-10-06 01:25:21 补充

问题二  如果要设置防水套管、那这个水井里的管道都要设置防水套管了,感觉用量好大啊

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1572

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1572
发表于 2021-10-6 08:20:04 | 显示全部楼层

需要防水套管

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

935

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
935
发表于 2021-10-6 08:20:04 | 显示全部楼层

设备平台、阳台、水管井内都有设置地漏,那么这三处需要设置防水套管,设备平台、阳台处的排水管不属于室内,不用安装阻火圈

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1117

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1117
发表于 2021-10-6 08:20:04 | 显示全部楼层

1:设备平台、阳台处的排水管是属于室内,是需要安装阻火圈


2:设备平台、阳台、水管井内都有设置地漏,按照说明施工



回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-5-2 09:47 , Processed in 0.015809 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表