设置梁的问题,谢谢!!

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1511

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1511
发表于 2020-10-5 09:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

图纸总说明里 凡框架-剪力墙结构,结构未另设边框梁时,应在结构楼层标高处设置暗梁。

1、主楼坐落在车库内,车库图纸给了主楼地下室墙体与车库顶板交界处位置的大样图, 大样图没有梁,只是加腋,这样情况,还要按上面总说明里设置暗梁吗?

2、车库内的楼梯间墙体,顶部没有板,是否要按总说明的要求 在室外地坪往上1.5米位置(梯间顶)设置暗梁?
回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1419

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1419
发表于 2020-10-5 09:50:04 | 显示全部楼层

需要设置

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1571

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1571
发表于 2020-10-5 09:50:04 | 显示全部楼层

1、主楼坐落在车库内,车库图纸给了主楼地下室墙体与车库顶板交界处位置的大样图, 大样图没有梁,只是加腋,这样情况,还要按上面总说明里设置暗梁吗?不要设置

2、车库内的楼梯间墙体,顶部没有板,是否要按总说明的要求 在室外地坪往上1.5米位置(梯间顶)设置暗梁?设置


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

862

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
862
发表于 2020-10-5 09:50:04 | 显示全部楼层

1、主楼坐落在车库内,车库图纸给了主楼地下室墙体与车库顶板交界处位置的大样图, 大样图没有梁,只是加腋,这样情况,还要按上面总说明里设置暗梁吗?【先按总说明设置,后再咨询设计】

2、车库内的楼梯间墙体,顶部没有板,是否要按总说明的要求 在室外地坪往上1.5米位置(梯间顶)设置暗梁?【要按总说明设置】