好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 335|回复: 0

多层教育建筑采暖通风系统设计CAD施工图纸(低温热水地板)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1035

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1035
发表于 2020-2-28 23:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 附件设计说明:有
  • 建筑类别:教育
  • 建筑高度类型:多层建筑
  • 建筑设计面积:2187.44平方米
  • 建筑地上层数:3层
  • 图纸设计深度:施工图
  • 参考图纸:8张
  • 设计年代:近代
  • 设计内容:通风,采暖
  • 冷热源:市政热网
  • 采暖系统:散热器供暖
  • 送风方式:散流器送风
  • 项目所在地:山东

附件详情

一、项目概要:

该项目是位于山东省,是一个多层幼儿园教育建筑,总建筑面积2187.44平米,地上3层。图纸内容包含设计及施工说明,主要设备材料表及图例,首层采暖干管平面图,首层地面辐射采暖,通风平面图,二层地面辐射采暖平面图,三层地面辐射采暖平面图,屋顶通风平面图,卫生间通风大样图,采暖系统图等...

二、通风工程:

卫生间设通风器,通风量按10次/h换气计算。厨房设计全面通风系统,通风量按50次/h换气计算,厨房补风由外窗补入。更衣室及备餐间更衣室均设机械排风,补风由百叶门补入,百叶面积满足进风要求,详见建施。厨房排油烟系统由专业厂家设计。通风管道采用镀锌钢板风管,排油烟风管采用不锈钢管(壁厚2mm)。风管标高除注明外,圆形风管指管中,矩形风管指管顶。屋顶排风机基础处设隔振降噪措施。

三、采暖工程:

该项目除厨房、卫生间、淋浴更衣设计暖气片采暖外,其余均采用低温热水地板辐射采暖系统。设计参数:供暖室外计算温度-6°C,供暖室内计算温度:卫生间 22°C,厨房、走廊、公共卫生间16°C,洗衣房22°C,其余房间为20°C。采暖系统热媒采用55/45°C热水,由低区采暖管网供给。采暖入口处设入口装置,详见L02N907-13。该项目供暖热负荷为:161.49KW。采暖系统入口压差为60KPa。 热力入口装置内设热计量表,供水总管上设静态水力平衡阀。散热器选用铜铝复合散热器,明装挂墙安装...


首层地面辐射采暖通风平面图

二层地面辐射采暖平面图

三层地面辐射采暖平面图

建筑热水系统 - 1
第 1 张图
建筑热水系统 - 2
第 2 张图
建筑热水系统 - 3
第 3 张图
建筑热水系统 - 4
第 4 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-2-28 23:08:56上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在建筑施工专区发帖交流相关知识。

附件2099v11ede20002wf2fc2d2s1e.rar

1.44 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

建筑热水系统相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-28 14:04 , Processed in 0.019911 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表