附件详情 概述:   1.1该项目为改造工程。本次设计范围为该工程室内给排水系统。生活给水系统由地下室生活水池与水泵直接供给屋顶水箱,再由屋顶水箱用泵供给。热水由副楼屋面锅炉设备供给屋面热水箱,再由屋顶水箱用泵供给(该部分由甲方委托有资质设备厂商另行设计)。上供下回,管网采用机械循环方式。   1.2市政供水压力为0.20MPa。   2、给排水:    2.1 本套施工图中尺寸除标高以米计外,其余均以毫米计。图中所注标高除注明外均以建筑物室内地坪±0.00为基准;所注给水管道标高指管中心,排水管道指管内底。所有卫生间的地坪均比同层建筑地坪低 0.02m。    2.2 给水系统中生活给水管道采用PP-R管,热熔连接,其管径以de表示,其中冷水管道及其管件的压力等级不低于1.0MPa,热水管道及管件的压力等级不得低于2.0MPa。冷热水支管宜暗敷。热水横管应以≮0.003的坡度坡向最低处,热水管穿越楼板,墙壁处须预埋套管,套管应高出楼板30mm.管道管径<50mm时采用VP-900塑胶球阀。管道管径≥50mm时采用VP-810把手式塑胶碟阀或闸阀,生活水泵组止回阀采用微阻缓闭消声止回阀。    2.3 明露的热水管及回流管均应保温,保温材料采用橡塑保温管,热水管保温厚度为30mm,保温层外室内管道外包铝箔,室外管道外包铝皮(厚0.1mm).    2.5 排水管道采用硬聚氯乙烯螺旋消音UPVC管,粘接连接,其管径以De表示。排水支管均按坡度i=0.026设计,横管坡度:De75为0.025,De110为0.015;De160为0.012.。 上海某酒店给排水设计施工图 上海某酒店给排水设计施工图