一、总则
1、设计依据:
依据建筑设计规范等现行国家规范及标准;建筑,结构,电气,通风等工种提供的设计资料及建设方提供相关资料进行设计。
2、设计范围:
给水、排水、热水、消防、自喷及废水排水系统设计;气体灭火系统设计;灭火器配置设计。
3、设计采用的规范标准:
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005
《建筑灭火器配置设计规范》GBJ50140-2005
《高层民用 规范》GB5045-95(2005年版)
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97
《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001(2005年版)
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》DB21/T1213-2001
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
二、概述
整个小区最高日生活用水量为582.77m /天,最大时用水量为62.62m /时。排水量约等于用水量的90%。
生活给水系统:市政管网水压0.32MPa;地下室~地上3层公用卫生间由市政自来水管网压力直接供水,其余楼层均由地下室加压泵和屋顶冷水箱联合供水。
三、给水系统
1、生活给水管道:给水主管采用内筋嵌入式衬塑钢管,小于50mm时丝接,大于等于5mm时卡箍连接;采用公称压力不低于1.60Mpa管材和管件;室内冷、热水支管采用PP-R给水塑料管,冷水管材和管件的公称压力不低于1.0Mpa,热水管材和管件的公称压力不低于2.0Mpa,施工安装前,应复核冷、热水管的公称压力等级和使用场合。管道的标记应面向外侧,处于显眼位置。塑料管道与金属管件、阀门的连接应使用专用管件连接,不得在管道上套丝。生活给水管所标管径DN指公称直径,与塑料管公称外径的对应关系如下表:
四、热水系统
冷水计算温度为7 °,集中热水系统出水温度为60°。热水最高日用水量177.5m /h,最大时用水量32.7m /h。设计小时耗热量为1981.42KW。室内热水采用热交换器集中制备。热源为自备燃气锅炉,热媒为锅炉来的95℃高温热水,回水温度70℃。在地下室设有热水锅炉及换热器。为保证供水水温,热媒管道上设置自力式温度调节器控制出水水温。热水系统采用干管机械循环方式。在回水管上安装电接点温度计,温度低于50°时自动启动循环泵,高于60°度时自动停止循环泵。
四、排水系统
1、排水管道采用GD环保硬聚氯乙烯塑料管,粘接。排水管的坡度为2.6% 。每层设伸缩节,详CJJ/T29-98规程3.1.20条。管道穿楼面、屋面及侧墙时按96S406页作好防水处理。安装应采用顺水管件。出户管转弯处采用出户大弯管,其管径与出户横管相同 。排水管道应作好灌水和通水试验。
五、消火栓系统
本小区设有一座900m 消防水池,储存3小时室内消火栓用水量及1小时自喷用水量,并设有消防取水口,以供消防时消防车取水。消火栓泵设于地下一层消防泵房内,一用一备,消火栓系统不分区;消火栓泵出水在地下一层形成消防环网,各消防立管在屋面相连成环并与消防下环网相接。
六、自喷系统
地下车库设自喷灭火系统,按中危险Ⅱ级设计;B座一至三层商铺,按中危险Ⅱ级设计;其余部分自喷系统,按中危险Ⅰ级设计。自喷灭火用水量30L/S。自喷泵设于小区地下一层自喷泵房内,泵出水在泵房内形成自喷给水环网,环网上接有供该项目的6组报警阀;系统所设湿式报警阀每套承担喷头数不超过800个。每个防火分区均设有水流指示器、信号蝶阀。在自喷水泵房内设两台自喷泵,一用一备,互为备用。该泵运行情况应显示于消防中心和水泵房的控制盘上。该项目自喷系统平时管网压力由设于主楼楼梯间屋面的18立方米消防水箱及消防增压稳压设备维持;火灾时,喷头动作,水流指示器动作向消防中心显示着火区域位置,此时湿式报警阀处的压力开关动作自动启动喷水泵,并向消防中心报警。
七、大空间智能灭火装置
该项目主楼及商场的一~三层中庭配置ZSDM-S03-IV型高空水炮的大空间主动喷水灭火系统。
八、移动式灭火器及气体灭火系统
1、地下车库、商铺、电梯机房、电梯前室及各层走道均设5KG装的手提式干粉磷酸胺盐灭火器,型号为MF/ABC5, 箱底距地0.15米,每处两具;详各层平面图。
2、柴油发电机房,储油间,高、低压配电室设置20KG装的推车式干粉磷酸胺盐灭火器,型号为MFT/ABC20, 箱底距地0.15米,每处一具;详各层平面图。
3、高、低压配电室,采用成套固定式七氟丙烷柜式自动灭火装置。低压配电室设计型号为3套GL150,每套灭火剂最大充装量150KG;高压配电室设计型号为GL150,灭火剂最大充装量为150KG 。




温馨提示:该资料由网友于2020-3-8 08:59:08上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。

附件2099v11e2de2cfwcweds202.rar

2.01 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-19 20:05 , Processed in 0.018433 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表