好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2843|回复: 0

沁阳市神农大道改造工程项目给水工程施工方案

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1447

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1447
发表于 2020-3-11 15:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


一、编制说明

(1)、沁阳市神农大道给水工程施工图设计。

(2)、《沁阳市神农大道改造及雨污分流工程岩土工程勘察报告》(详

勘2017.03.13 )。

(3)、公司质量、安全、环境管理体系及相关管理办法。

(4)、市政公用工程设计文件编制深度规定( 2013 年版)

(5)、国家现行交通设施、市政安装工程施工与验收规范及质量检验评定标准

《室外给水设计规范》(GB 50013-2006);

《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014);

《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T13295-2008);

《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012);

《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008);

《柔性接口给水管道支墩》(10S505);

《市政给排水管道工程及附属设施》(07MS101);

《砌体结构工程施工 规范》GB50203-2011;

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011

二、工程概况

1、神农大道位于沁阳市西部,道路呈南北走向,属城市主干路。该项目南起长城路,北至北外环路,道路设计施工范围长3100.9m。

2、神农大道给水双排布置,管位分别位于路中东40.25 米、路中西40.25 米。东侧管径为DN300,西侧管径为DN400。相交道路除覃怀路DN400、怀府西路DN400、团结路DN400为现状给水,其余道路规划给水管径为DN300。为更合理地实施该工程,最大限度的减少扰民,最终达到技术可行,经济节约的目标,拟定该方案。

3、因现场原地貌高低不平,施工前先进行管线处场地测量,对于场地高程低于设计管底的,原地貌树根、淤泥、腐植土、草皮及垃圾要全部清理干净,要求清除至原状土, 并换填素土、分层夯实。对于场地高程高于设计管底的, 按图纸设计进行放坡。开挖坡度为1:0.5 ,每超过2 米设置台阶,台阶宽度不小于0.5 米。

4、阀门井井盖全部采用防响、防跳、防盗、防坠落、防位移的五防井盖,D400 类型(CO=700mm );球墨铸铁井盖及支座, 质量符合《检查井盖》(GB/T23858-2009)要求,井内增设防坠网,防坠网承重≥100kg,选用白色尼龙井盖网。

5、给水管道施工采用K9级球墨铸铁管, T 型橡胶圈接口水泥砂浆衬里, 其管材、管件及接口应符合《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T13295-2008) 的要求。除过路口段采用顶管施工施工,

其它路段均采用开槽法施工。起止点施工桩号为K0 230—K3 254。

6、设计标高指管中心标高,不同管径间采用管中心平接。图中箭头所示方向为管道坡度方向。给水节点位置采用道路桩号确定, 道路弯道及管位变化处, 给水管应根据道路方向及管位在接口处借转, 每次借转角度应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)5.5 节。 DN≥100 管道转弯、三通等处均设有混凝土支墩,支墩布置详见节点图, 做法详见国标支墩图10S505。DN<100 以下管径转弯、三通等处采500x500x500mm石灰土回填。

7、管道设计工作压力为0.5MPa,试验压力为1.0MPa。全部管道回填土前应进行强度及严密性试验, 其要求见《给水排水管道工程施工及验收规范》( GB50268-2008)9.2 节。给水管道水压试验后,竣工验收前应冲洗消毒, 其要求见《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)9.5 节。

8、沿途按规范要求间隔一定距离设置地上式消火栓,间距按不大于120 米控制,消火栓设在绿化带路缘石内1.0 米处,采用SSF100/65-1.0 型室外地上式消火栓,其安装方式详见13S201页19-20 。

9、沿途在路口等处或每隔一定距离设置有检修阀井,本项目给水选用Z45X-10Q型闸阀,检修阀井选用地面操作钢筋混凝土矩形立式闸阀井,做法详见国标07MS101-2页66。

10、沿途在管道局部高点或每隔一定距离处设置有排气阀井, 采用钢筋混凝土矩形排气阀井,其做法详见国标07MS101-2页162-178。

11、沿途在管道最低点设置有排泥阀井,采用砖砌排泥湿井,其做法详见国标07MS101-2页58-65,其中排泥湿井d300 溢流管采用承插口Ⅱ级钢筋砼管,橡胶圈柔性接口, 150°砂石基础,就近排入雨水进水井或雨水检查井。

12、沿线每隔一段距离预留用户支管,支管管径DN150,支管预留至道路红线外2m,并在绿线外1m处设置闸阀井一座。施工中可根据需求增减用户支管或做位置调整

13、所有砖砌体采用实芯、非粘土砖砌筑,不低于M7.5 水泥砂浆和MU15砖标准。



温馨提示:该资料由网友于2020-3-11 15:57:00上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在方案设计专区发帖交流相关知识。

附件2099v11e2d2f2fewsf1sddc.pdf

162.56 KB

下载  售价: 100 积分    赚积分

给水工程施工方案相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-29 06:06 , Processed in 0.017161 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表