该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


按消防局审批扩初要求,该项目为一类高层建筑。    1.该项目为希望大厦的给排水施工图设计。设计范围包括室内生活给水 、室内消火栓给水、 自动喷水、生活排水、内排雨水 、废水提升、灭火器配置等诸项内容,建筑高度为48.40m.    2.给水水源:从两条道路各引一条DN200进水管,生活用水管DN100接自其中一条。    3.给水系统:由水池~水泵~高位水箱联合供水;给水泵设在地下车库的设备房内。   4.消火栓系统:室内消火栓用水量为40L/S,室外消火栓用水量为30L/S,消火栓泵设在地下车库的设备房内。   5.自动喷水系统:湿式闭式自动喷水系统,按中危险级II设计,用水量为27L/S,每只湿式报警阀控制的喷头数为<800只,共设湿式报警阀组5套。 6.排水系统 : 排水系统采用室内污废水合流制 ,屋面雨水采用内排水系统排入市政雨水管网。


温馨提示:该资料由网友于2020-3-12 21:57:46上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。