好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2455|回复: 0

[求助]布管数量、信号线规格

[复制链接]

0

主题

0

帖子

584

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
584
发表于 2020-3-28 12:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

微信截图_20200328072747.jpg

请问图中回路:是不是只需要暗敷设1根SC20管

信号线是什么规格,是不是和加号前面的电线规格一样,也是:NH-BV(2*2.5),1根管内直接穿4根线


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-3-28 12:41:44提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在经典案例专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1522

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1522
发表于 2020-3-28 12:41:44 | 显示全部楼层

是的,你的理解是正确的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1447

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1447
发表于 2020-3-28 12:41:44 | 显示全部楼层

这个是只需要暗敷设1根SC20管,信号线一般是ZN-RVVP-2*1.0,不是和加号前面的电线规格一样,是1根管内直接穿3根线,因为RVVP是两芯聚氯乙烯护套软电线


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1415

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1415
发表于 2020-3-28 12:41:44 | 显示全部楼层

请问图中回路:是不是只需要暗敷设1根SC20管

信号线是什么规格,是不是和加号前面的电线规格一样,也是:NH-BV(2*2.5),1根管内直接穿4根线



答:是的电源线与信号箱共管敷设,信号箱的规格需要看设计说明或者系统图纸。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1051

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1051
发表于 2020-3-28 12:41:44 | 显示全部楼层

耐火电线是电源线;信号线不是这种规格,要到你图纸中其它地方找线型的规格。不要瞎猜。