- 
   
    设计说明:有
   
   
  - 
   
    建筑类别:医疗
   
   
  - 
   
    建筑高度:多层建筑
   
   
  - 
   
    地上层数:4层
   
   
  - 
   
    图纸设计深度:施工图
   
   
  - 
   
    参考图纸:39张
   
   
  - 
   
    图纸年代:近代
   
   
  - 
   
    设计内容:空调,通风,洁净,冷热源,其它
   
   
  - 
   
    冷热源:电动压缩式冷水机组
   
   
  - 
   
    洁净等级:千级,万级
   
   
  - 
   
    送风方式:侧面送风,其他
   
   
  - 
   
    特殊系统:自控系统
   
   
  - 
   
    项目地址:浙江
   
   
 
 
  
 
 
  
   一、附件详情:
  
 
 
  该项目位于浙江省,是一个医院洁净手术室建筑改造项目
  。手术部位于四层,机房位于设备层。
 
 
  图纸内容主要包含设计施工说明,主要设备材料表及图例,送风口平面布置图,回风口平面布置图,送风管平面布置图,回、排风管平面布置图,设备层机组平面布置图,桥架布置图,照明布置图,插座平面布置图,配电箱图,控制图,监控、门禁系统布置图,呼叫系统布置图,综合布线布置图,医气平面布置图,给水平面布置图,排水
  等...
 
 
  
 
 
  
   二、空调系统:
  
 
 
  手术部共配置2台直膨机组。
 
 
  气流组织形式:洁净手术室内送风口应集中布置于手术台上方,使手术台及周边区位于洁净气流形成的主流区内;洁净手术室采用双侧下部回风,回风口洞口上边高度不应超过地面之上洁净走廊为上送上回风,高效送风口送风;无菌辅房为上送下回风...
 
 
  
 
 
  
   三、自动控制:
  
 
 
  该资料方案中每台净化空调机组各由一个控制柜控制。控制系统所采用的自动控制器、三通调节阀及其执行机构、压差开关、风道式温湿度探温度设置器均选用优质产品。测器、远程温度设置器均选用优质产品...
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
   送风管平面布置图
  
 
 
  
  
 
 
  
   回、排风管平面布置图
  
 
 
  
  
 
 
  
   设备层机组平面布置图
  
 
 
  
  
 
 
  
   回风口平面布置图
  
 
 
  
  
 
 
  
   手术部平面布置图
  
 
 
  
  
 
 
  
   送风口平面布置图
  
 
 
温馨提示:该资料由网友于2020-3-31 08:51:16上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在建筑施工专区发帖交流相关知识。