1、装饰工程为甲方直接分包,结构我做,水电通风管走顶,结构为框架剪力墙结构,每层层高7米以上,且中央处有扶梯,整个挑高20多米,甲方扣减我满堂脚手架,有没有支撑性文件能要到满堂脚手架。
2020-03-09 16:22:45 补充
水电安装也是我做
2020-03-09 16:30:06 补充
那么请问,我7米多的层高,且有20多米的挑高的情况下,计算了里脚手架,能否要的满堂脚手架。
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-1 20:46:08提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在建筑施工专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1351
你是怎么计算满堂架和里架工程量的:如果装饰分包到时候不需要利用你们的架子,那满堂架可以不计,计算里架里因为有一条规则是计满堂架的同时要按建筑面积再计一次里架(套取对应高度步距,工程量取50%,广东),这时,甲方扣了你满堂架,你就要加回那50%的里架。不能光给扣了,不把其他的加回来。
1577
满堂脚手架还是要用于墙体的砌筑及墙的抹灰,当满足计算时,就是要计算的。
里脚手架与满堂红脚手架的计算,与檐高没有任何的关系啊,下面是定额规则:
22.1.13 满堂脚手架工程量,按室内净面积计算,其高度在3.6m至5.2m,按满堂脚手架基本层计算,超过5.2m每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。计算式表示如下:
满堂脚手架增加层=(楼层高度-5.2m)/1.2m。
22.1.14 建筑里脚手架,楼层高度在3.6m以内按各层建筑面积计算,层高超过3.6m每增1.2m按调增子目计算,不足0.6m不计算。在有满堂脚手架搭设的部分,里脚手架按该部分建筑面积的50%计算。没有建筑面积部分的脚手架搭设按相应子目规定分别计算。
安装是计算拆除安装脚手架的费用。
1736
如果装修没用到你们满堂脚手架可以扣除,但用到了就不能扣除,综合脚手架不能扣除。
1322
需要分别计算;
水电风安装的脚手架搭拆费,是按水电风工程量中的人工费乘以系数计算的。
962
补充那么请问,我7米多的层高,且有20多米的挑高的情况下,计算了里脚手架,能否要的满堂脚手架。
答:这个是不能扣减的,没有依据的