好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1066|回复: 0

[pdf格式]华中路一期改造工程污水管道施工方案(给排水标准图集)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1037

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1037
发表于 2020-4-3 09:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


以下是部分内容展示

一、编制依据

1、上海市城市建设设计研究院设计的《华中路一期改造工程排水施工图》;

2、与该项目相关的施工技术规范、验收标准和相应的法规;采用图集:《给排水图集》苏S01-2004、2005 年版国标《给排水标准图集》、《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》CECS164;

二、附件详情

1、工程简介

华中路一期改造工程位于下关区, 西起江苏新华印刷厂门前规划张蔡路, 与规划金碧路相交,东至中央北路,道路全长748.65m,本次施工起讫桩号为K0 053.48~K0 748.65,全长695.17m。

2、工程地质情况

( 1)、地形地貌

该路段基本处于岗地地貌单元, 现场地形略有起伏, 总体呈东高西低之势。

(2)、土层特点

根据勘探深度16.0m 以浅土体其时代成因、岩性及其主要物理学性质, 按照《公路工程地质勘探规范》(LTJ064-98)进行工程地质分层, 划分成3 个工程地质层。

三、施工工期

安排污水管道的施工工期需考虑以下两个因素:

1、K0 200~K0 280段,因该段目前拆迁还不到位,尚不具备施工条件,待具备施工条件后方可进场施工,该段总工期暂定为20 天。

五、主要工序施工方法和要求

1、施工准备

(1)、必须具备的开工条件:

①、DN300自来水管线的迁移

DN300自来水管线位于道路北侧,根据我方前期挖探坑,查明该道自来水距离DN800污水管道中心线仅2 米。根据自来水公司现场交底, 该道管线为着郭家山地区的居民生活用水主管道, 在此处开挖沟槽危险性较大, 若在施工过程中将管线挖坏, 将给附近居民带来很大的影响

6、钢板桩施工工序及施工方法:

该项目基坑支护采用钢板桩配合内支撑进行支护。施工机械采用25T 履带吊车,配合振动锤施工。用振动锤打入拉森U型III 号钢板桩作为围护结构, 桩长6 米,支撑体系采用HP300*300型钢水平内支撑,沿轴线方向间距5 米设一道支撑,位置距钢板桩顶以下1.0 米。内支撑与钢板桩之间连接处设置HP300*300型钢围檩,全部采用焊接固定。

五、质量保证措施

1、在施工中坚持“谁施工谁负责”的原则,在每道工序施工前,主管技术人员必须向有关方面做好 , 向施工人员明确工艺操作规范和质量要求标准,并使施工人员充分理解。

2、施工过程控制:严格执行“三检制”,实施工序质量检验程序,特别重视施工过程中的控制、质量监察。

部分图表: 施工工艺流程

K 0 680~ K0 748.65段 断面


温馨提示:该资料由网友于2020-4-3 09:36:19上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。

附件2099v11e2f11ef0efecccws.pdf

145.02 KB

下载  售价: 100 积分    赚积分

给排水改造施工方案相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-26 17:33 , Processed in 0.017694 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表