新定额里的穿墙套管说的比较多,计量的话一般图纸有的会说明,有的只是简单的说要套管,可是又没有说明用什么类型的套管,一般套管,刚性防水套管,柔性防水套管?该怎么选有没有参考文献?

还有就是有的套管图纸里面有标注,说明要套管,到了室内就没有标注,这样是不是理解为不用做套管?

是不是只要穿墙就要做套管?安装小白的理解


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-3 21:17:43提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在经典案例专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1035

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1035
发表于 2020-4-3 21:17:43 | 显示全部楼层

穿墙套管的设定有规定。不管是否标注,都要设置。

GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

搜狗截图20200306124909.jpg

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1459

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1459
发表于 2020-4-3 21:17:43 | 显示全部楼层

是的穿墙就需要 套管

进出建筑物的需要柔性套管

穿楼板墙需要一般套管

进出设备如水箱上需要刚性套管

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1037

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1037
发表于 2020-4-3 21:17:43 | 显示全部楼层

是的,套管不管内墙还是外墙只要需要都要预埋,但关键是外墙,因为外墙要防渗露,具体部位设计图纸有。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1273

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1273
发表于 2020-4-3 21:17:43 | 显示全部楼层

GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

规定:管道穿墙和楼板都必须设置套管。