好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2908|回复: 0

[求助]请问等电位端子箱和插座PE线连接的这段BV电线要不要算?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1694

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1694
发表于 2020-4-3 21:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

请问这段BV-1X4的电线要不要算,是否计价文件中其他材料费就包含了?若是要单独立项算,请问一条算多少合适



微信图片_20200306111112.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-3 21:18:01提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在学习分享专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

576

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
576
发表于 2020-4-3 21:18:01 | 显示全部楼层

需要计算,单独计算量的。

长度看LEB板与插座的距离、与结构钢筋的距离来确定。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1030

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1030
发表于 2020-4-3 21:18:01 | 显示全部楼层

请问这段BV-1X4的电线要不要算,是否计价文件中其他材料费就包含了?若是要单独立项算,请问一条算多少合适


答:需要计算的,根据平面图计算从局部等电位盒到插座的PE线的长度

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1035

积分

超级版主

管与线(一根电线),都要在接地里面计算。长度按设计的图示计算。