好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2333|回复: 0

一份电厂冷却塔人字柱工程施工方案(附计算书)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1067

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1067
发表于 2020-4-5 08:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


附件详情

人字柱及其支墩为现浇钢筋混凝土结构。支墩混凝土强度等级C25、抗冻等级D150、抗渗等级S6,水灰比≤0.5;人字柱混凝土强度等级为C30、抗冻等级为D200、抗渗等级为S8,水灰比≤0.5。柱直径为530mm,柱轴线长度为6.765m。人字柱共四十对,根部半径为38.679m,柱顶半径为36.565m,人字柱柱脚0.2m标高以下柱外表面防水涂料。
……
3.1人字柱支墩
支墩采用18mm厚胶合板,50×100方木@300加肋,外部用φ48钢管斜撑加固。配制8套模板,周转使用。
人字柱支墩用母线条做圆角。
支墩混凝土浇筑后,用薄木条护角、塑料薄膜包裹,以防后续施工过程中碰撞损坏及污染。
3.2人字柱排架搭拆
根据图纸给定的尺寸和角度,在水池底板上放出人字柱的竖向投影长度、下环梁的半径,以确定人字柱的柱顶投影位置。搭设沿圆弧方向的钢管排架作为人字柱模板的固定支撑体系。人字柱支撑系统采用六排钢管脚手架,其中高架约9米高,沿环向立杆纵距0.8m,沿径向立杆横距1.0m,排架的横杆步距1.5m,在±0.0至下环梁底标高之间的水平杆间距应根据现场放样为依据,以不与人字柱相碰为原则,斜撑要在人字柱倾斜的纵横两向反向架设, 脚手架 按≤15m的中心距并自下而上连续设置剪刀撑。
……
八、人字柱排架及人字柱模板加固计算书
(一)人字柱排架计算书
主要考虑下环梁支承稳定承载力和验算。
2.脚手架的计算参数
搭设高度H0=9米(取最大高度,6排),步距h=1.5米,立杆纵距la=0.8米,立杆横距lb=1.0米,连墙件为3步3跨设置,脚手板为木架板,按同时铺设6排计算,同时作业层数n1=1。
脚手架材质选用φ48×3.5钢管,截面面积A=489mm2,截面模量W=5.08×103 mm3,回转半径i=15.8mm,抗压、抗弯强度设计值f=205N/mm2,基本风压值ω0=0.45 kN/m2,计算时忽略雪荷载等。
3.下环梁一板混凝土自重1.3×0.6×24=18.7kN/m
施工荷载1kN/m
……
字数约8千字

冷却塔工程 - 1
第 1 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-4-5 08:15:56上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在方案设计专区发帖交流相关知识。

附件2099v11ecwffswfc2ewfd1s.rar

69.31 KB

下载  售价: 100 积分    赚积分

冷却塔工程相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-27 08:13 , Processed in 0.017942 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表