好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1421|回复: 0

照明线路根数问题

[复制链接]

0

主题

0

帖子

741

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
741
发表于 2020-4-8 20:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

image.png

为什么开关到灯具这里是六根呢?不应该是5根吗?零线+地线+3条控制线


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-8 20:32:43提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1319

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1319
发表于 2020-4-8 20:32:43 | 显示全部楼层

电源先进开关,所以是火零地 3控。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1285

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1285
发表于 2020-4-8 20:32:43 | 显示全部楼层

你说得对。5根线到灯具即可,后面没有开关,就不需要火线了。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1051

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1051
发表于 2020-4-8 20:32:43 | 显示全部楼层

为什么开关到灯具这里是六根呢?不应该是5根吗?零线+地线+3条控制线


答:这个地方应该是4根线就好了,一根零线和三根控制线,后面没有连接灯具,所以电源线不需要连接的。如果灯具高度不低于2.4米,是不需要接地线的。


从前后对应来看最后一个控制室两根线,那么中间一个回路就是三根线,共用零线,二而实际标注是4根线,所以这个线路的根数是不对的。


1582386299888096792.png

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

741

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
741
 楼主| 发表于 2020-4-8 20:32:43 | 显示全部楼层

图纸截范围大点,我详细画给你看看,就是5根

1582386299888096792.png

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-30 04:08 , Processed in 0.029872 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表