RVS线是否需要乘以根数,为什么GQI里面对RVS线乘以了根数?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1273

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1273
发表于 2020-5-3 16:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

是不是在新建RVS线路的时候要去电缆里面新建?这样的话为什么我识别的时候软件不会自动分配到电缆里呢? QQ图片20200503161651.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-3 16:30:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在毕业论文专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1273

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1273
 楼主| 发表于 2020-5-3 16:30:03 | 显示全部楼层

不要乘以根数的,软件没有判断为电缆,所以计算*根数了

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1511

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1511
发表于 2020-5-3 16:30:03 | 显示全部楼层

不需要,应该在电缆中定义构件,注意修改属性中的计算设置即可;如果在电线导管中定义,就会乘以根数了。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1459

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1459
发表于 2020-5-3 16:30:03 | 显示全部楼层

在电线导管里面设置的都会乘以倍数。错了。要在电缆导管里面设置,才对。