防雷接地问题

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1324

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1324
发表于 2020-4-28 14:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

50a901e4d338e0b6f1ca7f1cf438346.png 图纸里接地体是圈梁钢筋。图上这句话意思是电梯和设备间的接地母线是扁钢(水平加竖向)还是只是说扁钢只是竖向连接的。就是图上这句话怎么理解


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-28 14:30:07提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在基础知识专区发帖交流相关知识。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

904

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
904
发表于 2020-4-28 14:30:07 | 显示全部楼层

这句话意思是电梯和设备间的接地母线是扁钢在基坑底0.8m处于室内接地母线连接,基坑底接地母线是水平加竖向长度之和。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

741

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
741
发表于 2020-4-28 14:30:07 | 显示全部楼层

图上这句话的意思是扁钢在距坑底0.8M处水平敷设,

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1546

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1546
发表于 2020-4-28 14:30:07 | 显示全部楼层

接地体是圈梁钢筋。图上这句话意思是电梯和设备间的接地母线是扁钢(水平加竖向)还是只是说扁钢只是竖向连接的。就是图上这句话怎么理解


答;在距离坑底0.8米的位置水平敷设,然后电梯轨道与这个镀锌扁钢可靠连接,电梯竖向是轨道作为接地体