1、电缆夹层是用角钢做的分层,这里都需要套什么项?只套角钢可以么?

2、配电柜出来的电缆在夹层中是不是不需要套钢管了?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-15 10:10:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在学习案例专区发帖交流相关知识。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1051

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1051
发表于 2020-5-15 10:10:03 | 显示全部楼层

配电室中的电缆夹层问题

1、电缆夹层是用角钢做的分层,这里都需要套什么项?只套角钢可以么?

2、配电柜出来的电缆在夹层中是不是不需要套钢管了?


答:1、电缆支架

2、看具体的敷设方式计算,可以是桥架,可以是电缆支架直接敷设,可以是穿钢管敷设

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1511

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1511
发表于 2020-5-15 10:10:03 | 显示全部楼层

1、是电缆支架,套铁构件制作安装 的定额

2、不需要钢管

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1571

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1571
发表于 2020-5-15 10:10:03 | 显示全部楼层

1、电缆夹层是用角钢做的分层,这里都需要套什么项?只套角钢可以么?

答;夹层有土建施工、计价。

2、配电柜出来的电缆在夹层中是不是不需要套钢管了?

答:电缆在夹层中放置,不需要计算钢管、支架。