好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 740|回复: 0

[CAD图纸]高层住宅强弱电设计(现浇钢筋混凝土)(dwg)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

958

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
958
发表于 2020-5-17 13:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


电气设计施工说明

一. 建筑概况

本项工程为云南昆明市居住区G,F区高层住宅楼,地下1层,地上16层,建筑高度为45.8 米。该工程为全现浇钢筋混凝土结构.

二. 设计依据

1. 业主提供的设计要求.

2.《民用建筑 》JGJ/T 16-92

3.《高层民用 规范》GB 50045-1995(2001年版)

4.《住宅设计规范》GB 50096-1999(2003年版)

5.《建筑物防雷设计规范》GB 50057-1994(2000年版)

6.《 设计规范》GB 50016-98

7.各专业提供的设计资料.

三. 供配电设计

1.该项目电梯及公共照明、排烟风机等负荷为二级负荷,其他负荷为三级负荷;

由小区变电站引入380/220V三相电源,接入设在地下一层的配电柜内,进出线型号

规格及进出线方向见平面图(进线位置根据外线资料调整).

2.该项目按一户一表设计,电表集中设置于一层电表箱内.

3.由电表箱至各户配电箱的电源线穿SR镀锌线槽敷设管道井内及穿SC管暗敷在楼板和墙中.

4.电表箱设在电气竖井内,各户配电箱暗装于墙内, 电表箱底距地1.8m,

计量配电箱区门锁设具有防撬功能的磁性密码锁(钥匙由供电部门管理),

箱盖加封:出线开关区门锁设通用十字锁(钥匙由小区物业管理),钥匙通用。

电表箱正面应喷有“南网标示”、XX幢XX单元“、”供电故障报修95598“

字样,侧面应喷有”有电“字样及闪电标识。电表箱内的低压隔离器、表位、出线

空气开关处应标有对应编号。

各户配电箱底距地1.5m.

四. 设备选型及安装

照明开关底边距地1.4米暗装,地下一层通道及楼梯间采用带指示灯开关;

室内的普通插座选用单相二三极双联插座,底边距地0.3米暗装,空调插座选用单

相三极插座底边距地2.0米暗装. 厨房及卫生间插座选用单相(二)三极防水插

座,其余插座底边距地1.4米暗装.所有插座均为安全型插座.电度表选用IC电表.

五.导线的选型及敷设

1.照明和插座分别由不同的支路供电,照明为单相二线制BV-2x2.5,插座为单相

三线BV-3x2.5,平面图中不再标注,厨房、厅及室内的插座回路设漏电开关保护.

2.高度低于2.4米的壁灯需增加一根接地线,平面图中不再标注,请施工时注意.

3.该项目所有照明分支路均暗敷在顶板内,插座线路暗敷在地板内.

六.防雷接地系统

1.该项目为二类防雷建筑.具体防雷布置详见平面图.

避雷平面图

接地平面图

配电平面图

配电系统图

弱电平面图

消防报警平面图

照明平面图


[CAD图纸]高层住宅强弱电设计(现浇钢筋混凝土)(dwg)
第 1 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-5-17 13:37:28上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在居住建筑专区发帖交流相关知识。

附件2099v11e2ccdc10s2w1c1ce.dwg

2.74 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-29 04:07 , Processed in 0.017597 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表