项目概要:
该项目系襄阳市襄州区人民医院迁建项目--行政楼,地上三层,总高度15.6m,
总建筑面积5717m2(报告厅面积700m2)。
空调冷热源:
1. 空调区域总冷负荷809kW,总热负荷452kW。
2. 空调冷热源采用分体多联空调(热泵)系统(简称VRF)和直接蒸发式新风机组。
空调系统形式:
(一). 空调风系统:
1. 三层报告厅采用直接蒸发式屋顶一体式热回收全空气空调系统,机组置于三层屋顶,送风经G4初效、F6中
效过滤,电子净化器后送入室内。机组总冷量219kW。
2. 其他区域采用分体多联空调(热泵)系统(简称VRF) 新风空调系统。新风经G4初效、F6中效过滤后
送入室内。其中VRF总制冷量:584.2kW;直接蒸发式新风机组总制冷量:186kW。