    设计说明:有
   
   
  - 
   
    建筑类别:餐饮
   
   
  - 
   
    建筑高度:单层建筑
   
   
  - 
   
    建筑面积:280平方米
   
   
  - 
   
    地上层数:1层
   
   
  - 
   
    图纸设计深度:施工图
   
   
  - 
   
    参考图纸:25张
   
   
  - 
   
    设计年代:近代
   
   
  - 
   
    设计内容:空调,通风,防排烟
   
   
  - 
   
    空调系统:全空气系统
   
   
  - 
   
    项目地址:广东
   
   
 
 
  
 
 
  本图纸为 广州凯德广场快餐店暖通施工图(水、电、消防)。
 
 
  一、项目概要
 
 
  汉堡王广州凯德广场店,餐厅内总面积为280平方米,其中厨房面积约95平方米,其中热厨区面积51平方米,由3台麦克维尔风机盘管负责,热厨区域冷负荷523W/m2。餐区面积约 155平方米,由11台麦克维尔风机盘管负责。整个餐区区域冷负荷489W/m2。此外还有外摆区30m2,未设置空调。
 
 
  四、空调系统
 
 
  1.厨房采用3台麦克维尔风机盘管负责,
 
 
  2.餐区采用8台麦克维尔风机盘管负责;
 
 
  3.厨房设计排油烟风量为9700m3/h,厨房新风量为8900m3/h。厨房区域800负压。餐区新风量为1600m3/h,餐区抽风量500m3/h,整个餐厅呈微正压。
 
 
  图片展示:
 
 
 
 
  空调风管平面图
  
 
 
 
 
  冷媒管平面图
 
 
 
 
  空调新风管平面图
 
 
 
 
  厨房排油烟平面图
 
 
 
 
  综合管道布置图
 
 
  
 
 
 
 
  应急照明及安全出口平面图
  
 
 