10米深基坑重力挡墙结合复合土钉墙支护施工CAD图纸(设计方案计算模型)(dwg)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

935

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
935
发表于 2020-5-31 11:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


附件详情

  • 施工图
  • 设计方案
  • 计算书
  • 计算模型

附件详情

拟建大厦主楼为15层,裙楼4层,采用框架结构。基坑根据不同深度分区:Ⅰ区计算深度为4.05~4.55m;Ⅱ区水池处计算深度为5.90m;Ⅲ区设备房处计算深度为9.8~10.8m;坑内电梯井坑中坑深2.25m。
【工程特点】
(1)、该项目基坑周边场地西侧、北侧为邻近场地地下室,东侧为空地,南侧距离双水路较近,周边无民房等浅基础建筑物,有一定的放坡条件。
(2)、基坑围护影响范围内②、③2层淤泥、淤泥质土的物理力学性质差,且层厚较厚;③1层黏土物理力学性质较好,但土层较薄;基坑底部位于淤泥层,对坑底隆起和基坑变形控制较为不利。
……
【基坑支护方案】
(1)基坑西侧、北侧距离邻近场地地下室基坑搅拌桩重力式挡墙围护仅3.5m左右,采用水泥搅拌桩重力式挡墙支护方案。
(2)基坑东侧和南侧,采用放坡 复合土钉墙方案。
(3)基坑东南侧施工用房距离基坑最近仅1.5m左右,无放坡条件,采用排桩支护。
(4)电梯井坑中坑深度较深,达2.25m,需采用搅拌桩支护。
【基坑支护计算】
复合式土钉墙计算;水泥搅拌桩重力式挡墙计算;围护桩计算。采用理正 深基坑 软件计算。
15张图纸,含设计说明及计算书、计算模型,编制于2010年。

基坑支撑 平面布置图

水泥搅拌桩重力式挡墙支护

复合土钉墙支护