请教电缆芯数及怎样选择定额芯数?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1309

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1309
发表于 2020-7-29 17:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

贵州16定额说明中‘’电力电缆敷设是按照三芯(包括三芯连地)编制的,电缆每增加一芯相应项目增加15%。‘’

请教大神,电缆芯数到底如何确定?

例 1、YJV-3*10mm2 套定额是选择三芯电缆还是两芯电缆?

2、YJV-4*35 1*16mm2 套定额是按四芯电缆还是五芯电缆?

3、YJV-3*25 2*16mm2 套定额是按三芯电缆还是五芯电缆?


争议出现的原因是,是否电缆都带一根地线,且定额芯数选择是否排除地线数量来计算?

2020-07-29 17:40:54 补充

遇到一部分人理解的是电缆都带一根地线,因为定额说明中三芯是(三芯连地),实际是四芯,有一芯是地线,需扣除地线数量来确定芯数。例YJV-3*10mm2电缆按照他们理解就是定额应该按两芯的套。


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-7-29 17:50:05提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在毕业设计专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1035

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1035
发表于 2020-7-29 17:50:05 | 显示全部楼层

YJV-3*10mm2 套定额是选择三芯电缆

YJV-4*35 1*16mm2 套定额是按五芯电缆

YJV-3*25 2*16mm2 套定额是按五芯电缆。


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1445

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1445
发表于 2020-7-29 17:50:05 | 显示全部楼层

第1条是三芯的

第2条是五芯的

第3条是五芯的

标注是几芯的就按几芯的计算,

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1545

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1545
发表于 2020-7-29 17:50:05 | 显示全部楼层

电力电缆敷设定额均按三芯 (包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,6芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以0.67。截面400mm 2 以上至80Omm 2 的单芯电力电缆敷设按40Omm 2 电力电缆定额执行。截面800~100mm 2 的单芯电力电缆敷设按400mm 2 电力电缆定额乘以系数1.25执行。240mm 2 以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整定额价格)。