发表于 2020-8-4 07:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 设计说明:有
  • 建筑类别:科研
  • 建筑高度:多层建筑
  • 地上层数:3层
  • 图纸设计深度:施工图
  • 参考图纸:22张
  • 设计年代:近代
  • 设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源
  • 冷热源:空气源热泵
  • 空调系统:全空气系统
  • 采暖系统:电采暖
  • 洁净等级:万级,十万级
  • 水系统:双管制
  • 送风方式:散流器送风
  • 项目地址:湖北

附件详情

  • 资料目录
  • 暖通施工图设计说明
  • 图例
  • 主要设备参数表
  • 风口平面图
  • 送风、新风平面图
  • 排风平面图
  • 水管平面图
  • 暖通系统图

附件详情

一、项目概要:本项目为2号楼实验室总共有三层实验室,一层为大动物实验室和功能实验室,二层为鼠实验室和功能实验室、三层为功能实验室,每层设相应辅助用房和办公区域.
1. 冷热源:系统总空调冷负荷为740kw,热负荷为650kw,设计选用两台冷量为422KW的风冷热泵机组提供冷热源。水管采用两管制,夏季再热采用电加热,冬季加湿为电极加湿器。
2. 空调系统的设计
实验室及辅房设置一套全空气空调系统,采用全送全排的空调系统方式排风采用全热交换器进行能量回收;室洁净空气处理机组和排风机组均采用双通道式专用洁净空气处理机组;二层屏障环境动物实验室,洁净度为万级,采用全送全排的空调系统方式。气流组织采用上送下排;
二层四个洁净度为万级的功能实验室,分别采用一台自取新风的洁净循环机组系统方式。气流组织采用上送下排,高效过滤器顶送,齿轮式回风口下排,每套系统中的负压房间单独设一套排风机组进行压力调节。
1层的过滤实验室洁净度为十万级,采取全新风系统,新风由一层的新风机组提供,并在新风管上加一台加压送风及以保证风量及风压。该房间单设一台排风机组进行排风。

编制于2009年,图纸共22张。

暖通系统图.jpg

屋顶送、回、新风平面图.jpg

二层排风平面图.jpg

空调平面图.jpg

屋顶排风平面图.jpg

屋顶水管平面图.jpg

设计施工图.jpg

洁净空调十万级 - 1
第 1 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-8-4 07:13:04上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。

附件2099v11e222ce02wccdwc0w.rar

3.13 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

洁净空调十万级相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-20 21:47 , Processed in 0.016880 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表