   设计说明:有
  
- 
   建筑类别:工业建筑
  
- 
   建筑高度:单层建筑
  
- 
   建筑面积:31530平方米
  
- 
   图纸设计深度:施工图
  
- 
   参考图纸:47张
  
- 
   设计年代:近代
  
- 
   设计内容:空调,通风,洁净,冷热源
  
- 
   冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉
  
- 
   洁净等级:百级以下,百级,千级
  
- 
   水系统:单式泵,复式泵,定流量,变流量,双管制,异程式
  
- 
   送风方式:散流器送风
  
- 
   项目地址:江苏
  
  
   附件详情
  
  
   - 
    暖通空调设计说明
   
- 
    暖通空调施工说明
   
- 
    图例及缩写说明
   
- 
    暖通空调标准大样
   
- 
    一厂空调风系统原理图一~七
   
- 
    一厂主要设备参数表
   
- 
    FFU平面布置图
   
- 
    送风口平面布置图
   
- 
    干盘管平面布置图
   
- 
    送风管平面布置图
   
- 
    风管平面布置图
   
- 
    排风管平面布置图
   
- 
    回、排风口平面布置图
   
- 
    低温冷冻水管平面布置图
   
- 
    中温冷冻水管平面布置图
   
- 
    冷凝水管平面布置图
   
- 
    热水管平面布置图
   
- 
    空调箱加湿水管平面布置图
   
- 
    空调机房风柜平面布置图
   
- 
    室内洁净度布置图
   
- 
    温湿度布置图
   
- 
    照度布置图
   
- 
    ...
   
 
 
  
   附件详情
  
  
   一、项目概要:
   
   一期为动力站、生产厂房一、二共三栋。建筑面积约为3200m2,为单层工业建筑31530m2,生产类别为丙类,耐火等级为一级,屋面防水等级二级...
   
   二、冷源:
   
   1.冷源:冰水系统设计离心式冷水机组,为全热回收型离心式冷水机组。
   
   2.热源:为全热回收型冷水机组及燃气(油)常压热水锅炉...
   
   三、空调系统:
   
   1.冷冻水供回水温度7/12°C,冷却水供回水温度37/32°C。
   
   2.冷水系统:采用一次泵定流量、二次泵变流量系统。水系统采用双管异程式系统。
   
   3.加热形式:本系统采用热水加热形式,其中生产厂房一、二老化房采用电加热形式。
   
   4.加湿形式:一期系统采用高压微雾加湿,加湿水源采用软水。
   
   5.千级区、百级区采用MAU(新风空调机组) DC(干盘管) FFU(风机高效过滤单元)送风,全送全排区域采用MAU(新风空调机组) HEPA(无净化级别则采用散流器送风口)送风...
   
   
   编制于2014年 图纸共47张。
   
   
  
  
  
  
   