好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 738|回复: 0

厂房自动喷水灭火系统设计施工cad图纸

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1175

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1175
发表于 2020-10-5 23:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


一、项目概要:   1、该项目建筑位于--------,主体建筑室内标高为0.00,室外标高为-0.35,消防泵房室内标高为0.00米;主体建筑已建造完成。   2、该项目建筑面积约为2772平米,建筑高度为8.0米。   3、因电气系统、消火栓给水系统、灭火器配置、生活给排水已设计、报审、施工并验收,根据委托方要求该建筑添加消防喷淋系统。   4、建筑主要使用功能为金属加工车间。   二、设计依据   1、委托方专业提供的建筑装修平面图。   2、委托方提供的设计条件、资料文件等。   3、国家现行规范:《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范(套用)》、《自动喷水灭火系统设计规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑灭火器配置设计规范》、《工业金属管道工程质量检验评定标准》、《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》等,以上规范均为现行规范,不得采用过期版本。   三、设计范围:自动喷水灭火系统。   四、消防水池及消防水箱   1、该项目主要设计参数:自动喷淋用水量为26L/S;火灾延续时间:1小时;同时火灾次数:1次。   2、该项目室内外消防水源取自市政自来水,建筑东侧设置开式消防水池一座,已建造完毕。   3、稳压系统:由两台稳压泵(一用一备,Q=1L/S H=69M N=2.2KW)、DN2000*3800气压罐(Vy=3000L)组成;系统工作原理:当电接点压力表示值为0.50MPa时,自动启动稳压泵;当电接点压力表示值为0.65MPa时,自动停止稳压泵;喷淋泵启动时稳压泵自动停止。   五、自动喷水灭火系统   1、该项目按照火灾危险等级为中I级设防,最不利点喷头工作压力为0.10MPa。   2、系统组成:喷淋泵两台(一用一备)、湿式报警阀、压力开关、末端试水装置、喷淋泵接合器(两台)、直立型玻璃球洒水喷头等。   3、系统组件:    湿式报警阀:湿式报警阀安装高度为1.20米。    水流指示器:水流指示器与其控制信号蝶阀安装间距为350MM。   4、系统工作原理:湿式报警阀压力开关动作时自动启动喷淋泵。

附件2099v11ecw12df0es2ef1d1.rar

246.27 KB

下载  售价: 100 积分    赚积分

相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-26 17:13 , Processed in 0.021864 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表