好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1719|回复: 0

商业地产深基坑支护设计图纸及设计方案(地下室施工).

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1696

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1696
发表于 2021-1-1 16:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


附件详情

  • 第1 部分 编制依据
  • 第2 部分 项目概要
  • 第3 部分 工程地质条件
  • 第4 部分 基坑支护设计方案
  • 第5 部分 工作量统计及施工部署
  • 第6 部分 基坑支护施工方案
  • 第7 部分 施工监测
  • 第8 部分 安全保证体系和措施
  • 第9 部分 文明施工、环境保护与健康管理管理措施
  • 第10 部分 季节性施工措施
  • 第11 部分 应急预案
  • 第12 部分 计算书

附件详情

4.1 支护方案设计
土钉墙
土钉墙高度6.0m,坡度按1:0.3,共设4 道土钉,标高分别位于-1.3m;-2.6m;-3.9m,-5.2m,土钉采用φ18 钢筋,土钉长度自上而下分别为4.3m;6.8m;5.8m;5.8m。水平间距1.5m,孔径100mm,采用洛阳铲人工掏孔…………
支护桩-锚杆
锚杆采用两道,第一道锚杆位置标高为-6.2m,锚杆间距1.8m,长度18m,其中自由段长度为8m,锚固段长度为10m,锚杆角度8o。采用2 束15.2 钢绞线,用专用锚具锁定在帽梁…………
桩间挂网喷砼
桩间土修成内凹型,桩间挂网采用22#规格的钢板网,用射钉枪及“U”型钉固定在桩及坡面上,外喷厚度为50mm的混凝土…………
4.2 降水方案设计
对本基坑造成影响的地下水主要是第一层潜水及第二层层间水。对于该两层水的处理措施是采用坑外设置降水井抽排降低水头的方式,同时坑内可设置疏干井以保证地下室施工的顺利进…………
6.2 预应力锚杆施工设计
注浆是锚杆施工的一道重要工序,直接决定锚杆的质量,本次锚杆注浆分两次进行,第一次以不小于0.5Mpa 的压力注浆,直至孔口处溢出纯水泥浆,第一次注浆完成后3 小时左右进行第二次压力注浆补浆…………
编制于近代年 共66页

附件2099v11ew1sccwcfw1ceddc.rar

1.31 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

地下室设计施工图纸相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-29 16:53 , Processed in 0.019962 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表