 该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源   
 
  - 
   建筑类别:酒店
  
 
  - 
   建筑高度类型:高层建筑
  
 
  - 
   建筑设计结构形式:钢筋混凝土结构
  
 
  - 
   建筑设计面积:46000平方米
  
 
  - 
   建筑地上层数:9层
  
 
  - 
   建筑地下层数:1层
  
 
  - 
   图纸设计深度:施工图
  
 
  - 
   参考图纸:32张
  
 
  - 
   地下室用途:设备用房
  
 
  - 
   负荷等级:一级
  
 
  - 
   防雷等级:第二类
  
 
  - 
   火灾保护分级:二级
  
 
  - 
   接地方式:TN-S
  
 
  - 
   强电设计:供配电系统,应急电源,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全
  
 
  - 
   弱电设计:
   
    火灾自动报警系统
   
   ,广播系统
  
 
  
 
  
   附件详情
   
  
   - 
    1、电气设计说明
   
 
   - 
    2、高压配电系统图
   
 
   - 
    3、低压配电系统图
   
 
   - 
    4、发电机配电系统图
   
 
   - 
    5、
    
     竖向配电干线
    
    图
   
 
   - 
    6、配电箱系统图
   
 
   - 
    7、
    
     照明平面图
    
   
 
   - 
    8、防雷接地平面图
   
 
   - 
    9、火灾自动报警系统
   
 
   
  
 
  
   附件详情
   
  
   该附件是九层五星级酒店电气系统施工图纸,含变配点系统设计与消防自动报警设计。
    
   本建筑为一类高层,五星级酒店,地上9层,地下1层,总建筑面积约为4.60万平方米,总建筑高度约为38.4平方米。地下一层为设备房,首层为大堂、餐厅、厨房和包房;二、三层为多功能房;四层及以上为客房。
    
   电气设计主要包含高低压配电系统设计、发电机配电系统图、照明动力配电系统设计、照明灯具布置、防雷接地、火灾自动报警系统设计等。
    
    
   
  
   
  
   
    高压系统图
    
   
    低压配电系统图(一)
    
   
    地下一层照明平面
    
   
    竖向配电干线图
    
   
    四层照明平面图
    
   
    五~八层消防平面
    
   
    设备井大样图
    
   
    地下一层基础接地平面图
    
   
  
 
第 1 张图   
第 2 张图   
第 3 张图   
第 4 张图   
第 5 张图   
第 6 张图   以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容 
 