好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4613|回复: 0

项目火灾报警施工CAD图纸

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1419

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1419
发表于 2021-3-22 20:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


一、设计依据

1、建筑、暖通、水道、电气等相关专业所提消防设计条件;

2、中国国家批准的设计 规范 标准

二、设计范围及施工要求

1、该项目脱硫岛火灾报警和消防控制系统是从属于主厂房火灾报警和消防控制系统的区域报警控制子系统。脱硫控制室内设一台火灾报警监控上位机及一台火灾报警区域控制盘,该火灾报警区域控制盘和全厂火灾报警中心站采用通讯方式连接。火灾报警系统采用二总线制。

2、脱硫综合楼内控制室、电子设备间、工程师室、高低压配电室、直流及UPS室、电缆夹层和通道等处设火灾报警探测器、信号输入模块、手动报警按钮等,一旦发生火灾,控制室能迅速了解火灾发生位置,同时系统能自动发出警报信号并联动相关对象(如切断通风、空调电源,并接受反馈信号)。

3、供电方式:

系统采用分散电源供电方式,各火灾报警控制盘设有主电源和直流备用电源。主电源为交流220V,由邻近配电屏中可靠的专用电源回路引入;备用电源由厂家成套提供,备用电池连续工作应不小于8小时。

4、电缆敷设方式:

电缆穿管敷设,有吊顶的地方敷设在吊顶内,无吊顶的地方沿墙或沿顶棚明敷;消防导线均选用耐火导线穿钢管敷设,明敷时钢管涂防火涂料,暗敷时埋深30mm。

5、设备安装:

壁挂式的火灾报警控制器底部距地1.3米,模块尽量靠近相应的编码或控制设备安装,高度可按实际定;输入、输出模块安装在接线端子箱内;就地模块箱、接线端子箱要求为钢制外壳及其防护等级为IP55;为了防尘防水,就地模块箱、接线端子箱均要求采用下进线方式。除图中标示外,声光报警器底部距地2.2米,手动报警按钮距地1.3米;

三、图纸展示


火灾报警

消防电话

综合布线

(GB 50166-2007)的有关规定及厂家安装使用说明书并结合现场进行安装。


火灾报警图纸 - 1
第 1 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

附件2099v11eww1d2es12ccc22d.dwg

3.48 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

火灾报警图纸相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-28 01:20 , Processed in 0.017781 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表