一、项目概要
该项目为连邦新农大厦电气设计,该建筑地下3层,地上27层,总建筑面积~ 89388.7m[2],
最大高度104.00m。建筑结构形式为框架结构。
二、设计范围
1.本电气设计设计范围包括:单体内的动力、照明、防雷接地、火灾自动报警系统、通讯网络综合 布线系统、安全防范系统等强弱电系统设计。
2.有关10kV电源进线及弱电进线,见外线设计。
3.特殊要求的二次装修、景观照明及建筑物泛光照明的详细设计由专业装饰公司完成。
三、供电电源及负荷性质
1.连邦新农大厦两路10kV电源进线引自校内10kV配电所。地下一层设置10/0.4kV变配电所一座, 10KV配电室一座,所内设置10kV配电柜、变压器4台和若干低压配电柜。两路10kV电源同时工作, 互为备用,当一路电源发生故障时,另一路承担全部二级负荷。
2.负荷等级:连邦新农大厦属于一类类高层建筑,其消防负荷(如防排烟风机、消防电源、应急照明、防火 卷帘、消防电梯、消防水泵、补风机等)、弱电电源、客梯电力、人防电源等应为一级负荷,其它为三级负荷。
5.电能计量方式由变电所设计单位和当地供电公司沟通确定。
6.变电所低压侧设置无功补偿,补偿后高压侧功率因数不低于0.9。
7.在连邦新农大厦每层设置电气间,内设动力和照明配电箱等配电设备,为楼层配电。
8.一级负荷采用双回路(分别引自两段低压母线)供电;消防负荷采用双回路供电,两路电源末端自切; 三级负荷单回路供电。
四、图纸展示
封面
10kV配电系统图
变配电间详图
低压配电干线图
低压配电系统图一
电气火灾监控系统图
配电系统图一

温馨提示:该资料由网友于2020-5-17 13:47:29上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。