好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5847|回复: 0

外墙脚手架该不该计算

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1027

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1027
发表于 2021-3-31 12:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

一栋建筑物重新单独做装饰工程,装修2层以上位置,措施费有外墙脚手架,那计算外墙脚手架的时候该不该计算一二层的面积,外墙脚手架计算规则是按照所服务对象的垂直投影面积算,但是实际搭设时又不可能脱离一二层凭空搭设,审计角度该不该算?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1456

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1456
发表于 2021-3-31 12:00:05 | 显示全部楼层

要计算的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1411

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1411
发表于 2021-3-31 12:00:05 | 显示全部楼层

维修工程按实际发生单项脚手架 计算

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

365

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
365
发表于 2021-3-31 12:00:05 | 显示全部楼层

建筑物外墙脚手架计算规则:

(1)建筑物外墙脚手架高度自设计室外地坪算至檐口(或女儿墙顶),工程量按外墙外边线长度,乘以外墙砌筑高度以平方米计算。

(2)砌筑高度在10m以下的按单排脚手架计算;高度在10m以上或高度虽小于10m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上时,按双排脚手架计算。

(3)独立柱按图示柱结构外围周长另加3.6m,乘以砌筑高度以平方米计算,套用相应外脚手架定额。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 05:20 , Processed in 0.016999 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表