 该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源   
 
  - 
   建筑类别:住宅
  
 
  - 
   建筑高度类型:高层建筑
  
 
  - 
   建筑设计结构形式:钢筋混凝土结构
  
 
  - 
   建筑设计面积:130000平方米
  
 
  - 
   建筑地上层数:33层
  
 
  - 
   建筑地下层数:2层
  
 
  - 
   图纸设计深度:施工图
  
 
  - 
   参考图纸:55张
  
 
  - 
   设计年代:近代
  
 
  - 
   地下室用途:车库,设备用房
  
 
  - 
   节点大样:防雷接地,等电位联结,其它
  
 
  - 
   负荷等级:一级
  
 
  - 
   防雷等级:第二类
  
 
  - 
   火灾保护分级:一级
  
 
  - 
   有线广播:火灾应急
  
 
  - 
   接地方式:TN-S
  
 
  - 
   项目所在地:云南
  
 
  - 
   强电设计:
   
    供配电系统
   
   ,应急电源,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全,继电保护,电气控制
  
 
  - 
   弱电设计:
   
    火灾自动报警系统
   
   ,出入口控制系统,通信系统,有线电视和卫星接收系统,广播系统,信息网络系统
  
 
  
 
  
   附件详情
   
  
   - 
    1、电气设计说明
   
 
   - 
    2、配电干线系统图
   
 
   - 
    3、配电箱系统图
   
 
   - 
    4、火灾自动报警系统图
   
 
   - 
    5、弱电系统图
   
 
   - 
    6、照明动力平面图
   
 
   - 
    7、火灾自动报警平面图
   
 
   - 
    8、
    
     弱电平面图
    
   
 
   - 
    9、防雷接地平面图
   
 
   
  
 
  
   附件详情
   
  
   该附件是[云南]某13万平米小区全套电气图纸,工程包含地下室、5栋高层、配套用房等,总共55张图纸。
    
   该项目地下室,地上5栋一类高层住宅,地下车库属于一类停车库,地上一类高层剪力墙结构。住宅小区包含期为1栋30层和4栋33层的高层住宅组成;地下一、二层为车库与设备用房(共有748个停车位),属防火Ⅰ类汽车库;一期总建筑面积约13万m2,建筑高度分别为88.3米与95.7米,均为一类高层建筑。地下室柴油发电机房内设储油间,其存储柴油为小于8h需油量,电气按火灾危险环境21区设计,其余场所按正常环境设计。
    
   电气设计包含发电主接线、配电系统设计、照明灯具布置、插座动力系统设计、防雷接地系统设计、电气设备二次控制原理、火灾自动报警系统设计、有线电视、宽带网络、电话、可视对讲系统设计等。
    
    
    
   
  
   
  
  
 