- 
   建筑高度类型:多层建筑
  
 
  - 
   建筑设计结构形式:钢筋混凝土结构
  
 
  - 
   钢筋混凝土结构:框架剪力墙
  
 
  - 
   模板材料:钢模板
  
 
  - 
   主要部位:柱,梁,楼板,剪力墙
  
 
  - 
   楼板支撑架:扣件式
  
 
  - 
   模板计算书:墙模板,支撑架
  
 
  - 
   编制时间:
  
 
  - 
   施工主要设备:电子经纬仪、精密水准仪、全站仪一台、自动安平水准仪、红外线水准仪、激光垂直仪、对讲机、检测板手
  
 
  - 
   施工重点难点:86系列整体式全钢大模板
  
 
 
 
  
   附件详情
  
  
   现浇混凝土剪力墙结构。标准层层高3000mm,标准层墙厚190mm、200mm墙厚…………
   
   墙体模板采用86系列整体式全钢大模板。…………
   
   模板安全操作规程
   
   …………
   
   墙体全钢大模板计算书
   
   86全钢大模板计算书
   
   …………
   
   模板为86系列,肋为[8#,水平间距为300 mm,背楞为双根[10#,最大间距为1200mm,穿墙螺栓最大间距为1200mm,吊钩为φ18圆钢。
   
   B、面板计算:
   
   ⑴计算简图:
   
   新浇筑砼侧压力值取F=60KN/m2,面板按单向受力计算,按三跨连续计算,取10mm宽板带为计算单元,故q=0.6N/ mm。
   
   ⑵强度计算:
   
   C.肋计算:
   
   ⑴计算简图:
   
   肋的支承点为槽钢背楞,近似按两跨连续梁计算,
   
   D.背楞计算:
   
   ⑴计算简图:
   
   背楞的支承点为穿墙螺栓,按承受均布荷载q=0.06×1200=72N/ mm,
   
   E.穿墙螺栓计算:
   
   穿墙螺栓水平间距1200 mm,垂直间距:以中间一个穿墙螺栓为例,距上端螺栓1200 mm,距下端螺栓900 mm,此螺栓承受的拉力为:N=PA=0.06×1200×
   
   F.焊缝计算:
   
   主要计算板与槽钢肋之间的焊缝计算:
   
   G.吊钩计算:
   
   ⑴吊钩采用φ18圆钢,截面面积A=254.34 mm2,每块大模板上设两个吊钩,按吊装6600 mm宽模板自重2.4T计算,模板自重荷载设计值取系数1.3,即PX=1.3×2.4=3.12T。
   
   …………
   
   模板方案图 标准层配板图
   
   约7千字。
   
   [color=blue]欢迎您来
   
    建筑施工
   
   网--建筑人的网上家园[/color]