好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1433|回复: 0

工业厂房及仓库CAD给排水消防图纸(自动喷水灭火系统)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1447

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1447
发表于 2020-3-1 10:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


中英文对照图纸,还包括喷淋计算书   本专业设计包括给水系统、排水系统、热水系统、雨水系统、消火栓系统和喷淋系统设计。   1.给水系统: 生活用水由富特中路的市政管中引一根DN100的管子接入。厂区内生活用水和车间工艺给水均由市政水压直接供水,消防水池由生活用水供给。   2.消火栓系统:   (1)设计参数(本楼):室内消火栓用水量10L/S,室外消火栓用水量30L/S消火栓口径:DN65,每支水枪最小用水量:5L/S,水枪最小充实水柱:10m。衬胶消防水带:?65,长25m。   (2)系统设计:   a.室外消防给水由市政管网DN200二路引入。厂区室外消防管道DN200布置成环状管网。为保证市政水源不受污染,设置防止倒流的防止倒流器。室外设置地上式消火栓DN150*65数套,设置两个FM认证的PVI阀门。消火栓间距不大于120米,保护半径不大于150米。b.室内消火栓采用稳高压给水系统:车间为工业厂房,建筑高度最高11.95米,最低9.65米;仓库最高高度9.10米,最低8.64米。室内消火栓消防水量10l/s。车间与仓库消火栓管道环状布置,由设在水泵房内的消防喷淋泵从设置在泵房内的消防水池(600m)吸水出水管压力管二路入车间室内。消火栓间距不大于24米,采用单栓消防箱,内设消防水泵启动按钮,消防系统阀门应有明显启闭标志。消火栓布置保证室内任意点都有两股水柱同时到达。   3.自动喷水灭火系统:仓库火灾危险等级为仓库危险3级,车间火灾等级为严重危险1级;在仓库设置k=200的快速响应早期抑制喷头,仓库按发泡类计,喷头的最低工作压力0.68MPa;车间内设置k=115的普通喷头,喷头的最低工作压力为0.10MPa。喷淋泵机组和消火栓系统合用一套机组,合用一套稳压系统。喷淋机组直接从消防水池(600m)吸水。报警阀仓库和车间各设置一套,在泵房内环状连接。水流指示器在仓库和车间内各设置一个。


温馨提示:该资料由网友于2020-3-1 10:30:33上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。

附件2099v11edc0c0s20f1c11d000c.rar

3.78 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

厂房仓库给排水相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-20 00:00 , Processed in 0.017162 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表